Автор:  istalexej3 [ 08 сен 2016, 16:52 ]
Заголовок сообщения:  UPS IPPON Smart Power Pro 1000 заниженная зарядка

Доброго времени суток. Имеется у мну такой безперебойник, шасси 098-18161-01-S3 MAIN-876x/7x/8x. Схему на его так и не нашёл. Говорят, что от Smart Power Pro 2000 подходит ну не совсем.
Теперь вопрос: при включении шнура в сеть начинает пищать без остановки. питание зпряда на аккум (на 24в) в пределах 15-17 вольт, т.е. явно не дотягивать до 25-28в. Посмотрев похожую схемку, не могу сообразить, как она работает. А именно как даётся ей зарядка? схема прилагается. Из трансформатора выходит переменка по 15 вольт и после диодов получается 30. Стоит пройти вольтажу через кондёр (получается какой-то делитель на ёмкостях между С24 и С14), напруга сново падает на половину, до 15вольт. Объясните мне ......, как идёт или должна идти зарядка. Уже думалка отказывается работать...
Буду благодарен за вашу помощь.

Вложения:
Smart Power Pro 2000.pdf [125.1 КБ]
1416 скачиваний

Автор:  istalexej3 [ 08 сен 2016, 19:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS IPPON Smart Power Pro 1000 заниженная зарядка

Хочу добавить, какого ... там делает С24? Он же зарядится и капец (если автономное питание пойдёт, а так же при зарядке, Первый раз вижу делитель из ёмкостей без резисторов, как применялось в комп. БП силовых ёмкостей). Мож у мну понятия не те? подскажите пож-та.

Автор:  istalexej3 [ 09 сен 2016, 15:29 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS IPPON Smart Power Pro 1000 заниженная зарядка

резистор R131 оказывается в параллели с кодёром С14. По схеме стоит сопротивление на 300ом, в моём случае стоит 5W 620om. Ладно попробую занизить, но.... Посмотрим :smu:sche_nie:

Автор:  istalexej3 [ 09 сен 2016, 15:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS IPPON Smart Power Pro 1000 заниженная зарядка

перепутал не с С14, а с С24

Автор:  istalexej3 [ 09 сен 2016, 16:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS IPPON Smart Power Pro 1000 заниженная зарядка

;;-)))
Уронил плату, посмотрел,вроде всё на месте.
При включении вместо переменки 15в на кадой стало 55в. После диодов 45в, а аккум приходит 26в.
Всё бы хорошо, да автономная работа упсника пропала. :-)
Думаю, тему можно закрыть. Смотреть надо полностью печатную плату, пропаивать.

Автор:  istalexej3 [ 14 сен 2016, 12:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: UPS IPPON Smart Power Pro 1000 заниженная зарядка

Вот лоханулся. Скачал другую схему и сразу ясно стало кто куда.., где соединения идут. На 317-ом на управляющей пайка ножки отошла от дорожки. Подогнул ножку выхода и она оторвалась. Если плату пошевелить, начинают щёлкать релюшки :). Плата потемневшее в этом районе даже видно. Час фотки скину.
Ну теперь точно всё.

Вложения:
Smart Power Pro 2000.pdf [97.45 КБ]
1510 скачиваний